Verfasst am: 18.11.2021 20:56 Titel: Bier friert ein |
|
|
Danke für Eure Aufnahme.
Ich habe im Netz nach Fachleuten gesucht und bin zum Glück auf dieses Forum gestoßen.
Mein Problem:
Die PD kühlt so sehr, dass das Bier friert.
Was kann defekt sein? Der NTC?
Kennt jmd die Lösung?
Greets Tedd _________________ www.kyzon.de |
|
Nach oben |
|
 |
djtoby Chefsekretär

Anmeldungsdatum: 29.09.2005 Beiträge: 459
|
Verfasst am: 22.11.2021 12:54 Titel: (keine Überschrift) |
|
|
Hallo Tedd,
NTC kann schon sein das der defekt ist.
Aaaber hast Du geschaut ob der Fühler satt am Faß anliegt?!
Der Fühler ist federnd gelagert, so dass er beim Einsatzen des Fasses etwas nachgibt...
Ist er nun zuweit weg vom Faß, "denkt" die Elektronik sie müsse weiter runterkühlen...das führt zu gefrohrenem Bier...
Sind die Türen der PD richtig zu?!
Eine weitere Abhilfe ist: Folie am Faß an der Stelle des Fühlers wegmachen, so ist der Kälteübergang besser (also der Kontakt zum Metallfaß).
Hoffe ich konnte Dir helfen und freue mich über ein Feedback.
Gruß & Prost!
Toby |
|
Nach oben |
|
 |
Tedd Asperow Neuling

Anmeldungsdatum: 18.11.2021 Beiträge: 4
|
Verfasst am: 22.11.2021 17:01 Titel: (keine Überschrift) |
|
|
Danke djtoby,
das klingt sehr logisch und würde auch passen, da die Anzeige 36 angezeigt hat und das Bier gefroren war.
In Betrieb war sie im Sommer und seither hatte ich das Problem vor mir hergeschoben.
Ich teste...und lasse von mir hören.
THX
Greets Tedd _________________ www.kyzon.de |
|
Nach oben |
|
 |
djtoby Chefsekretär

Anmeldungsdatum: 29.09.2005 Beiträge: 459
|
Verfasst am: 22.11.2021 17:45 Titel: (keine Überschrift) |
|
|
Ach nochwas, PT100 (also der NTC) können auch durch fehlerhafte Kabel- oder Steckverbindung Mist anzeigen...!
Also, Gerät aufschrauben und überprüfen bevor (teure) Ersatzteile gekauft werden!
Gruß Toby |
|
Nach oben |
|
 |
Tedd Asperow Neuling

Anmeldungsdatum: 18.11.2021 Beiträge: 4
|
Verfasst am: 23.11.2021 13:02 Titel: (keine Überschrift) |
|
|
OK - dann werde ich das mal prüfen, weil am Kontakt selber liegt es nicht.
Habe gestern einen Test gemacht und ein Fass angeschlossen.
Fass war vorgekühlt auf ca. 6 Grad.
Die Anzeige hat am Anfang 59 Grad gezeigt und ist im Verlauf des Abends auf 51 runter: sehr seltsam, oder?
Leider habe ich dann ausgeschaltet (nichts gedacht).
Deshalb kann ich gar nicht sagen, ob das Fass wieder vereist wäre. _________________ www.kyzon.de |
|
Nach oben |
|
 |
Tedd Asperow Neuling

Anmeldungsdatum: 18.11.2021 Beiträge: 4
|
Verfasst am: 02.12.2021 16:09 Titel: (keine Überschrift) |
|
|
djtoby hat Folgendes geschrieben: |
Ach nochwas, PT100 (also der NTC) können auch durch fehlerhafte Kabel- oder Steckverbindung Mist anzeigen...!
Also, Gerät aufschrauben und überprüfen bevor (teure) Ersatzteile gekauft werden!
Gruß Toby |
DAS WARS!